abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitorondens 200-T,bei Stellen auf "Nur Warmwasser" im Display, heizt die Heizung dennoch.

Die Zulaufrohre an den Heizkörpern sind heiß und wenn man die Heizkörper aufdreht, gehen diese auch.
Jetzt im Sommer brauche ich jedoch keine Heizung. Bei der Heizung sind Zeitintervalle eingestellt. Aber diese dürften ja nicht aktiv sein, weil ich ja generell die Heizung im Display ausgeschaltet habe. Was mache ich falsch, daß die Heizung dennoch heizt?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Chriber,

dafür kann es verschiedene Gründe geben.
Läuft die Pumpe denn permanent oder schaltet sie zwischendurch mal weg?
Könntest du bitte mal die Herstellnummer von deinem Kessel und Regelung posten?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Gehe doch mal an deiner Vitotronic ins Diagnosemenü und schaue nach welche Verbraucher denn an sind. Pumpe ist das Bauteil was das Wasser zu den Heizkörpern bewegt. Über der Pumpe sitzt meistens die Rückschlagklappe.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

18 ANTWORTEN 18

Hallo Chriber,

dafür kann es verschiedene Gründe geben.
Läuft die Pumpe denn permanent oder schaltet sie zwischendurch mal weg?
Könntest du bitte mal die Herstellnummer von deinem Kessel und Regelung posten?

Beste Grüße °be

Ich würde mal im Diagnosemenü dann die Werte auslesen warum er gerade läuft. Da sieht man es am besten.
Hallo,

vermute mal, dass keine Rückschlagklappe installiert ist oder diese offen ist, und die Wärme über Schwerkraft zirkuliert.

Da hilft nur prüfen, ggf. Nachrüsten oder die Thermostatventile auf einen Wert kleiner 3 stellen. Dann wird nicht geheizt.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Wie erkenne ich die Rückschlagklappe?
Was ist mit Pumpe gemeint?
Gehe doch mal an deiner Vitotronic ins Diagnosemenü und schaue nach welche Verbraucher denn an sind. Pumpe ist das Bauteil was das Wasser zu den Heizkörpern bewegt. Über der Pumpe sitzt meistens die Rückschlagklappe.
Wo finde ich das Diagnosenenü?
Was für eine Regelung hast du denn, eine mit weißen Drehrad oder eine schwarze ohne Drehrad?
Digitaldisplay
Poste hier die Herstellernummer von der Regelung.
Angabe nicht präzise genug. Siehst du nicht ob es eine weiße oder schwarze Regelung ist.
Schwarze Regelung. Die pumpe ist aus
Ok. Also wird es vermutlich die Rückschlagklappe sein die defekt ist.
Vermutlich wird deine Rückschlagklappe noch offen stehen und nicht defekt sein.
Wie schließe ich die Rückschlagklappe?
Schau mal an der Pumpengruppe ist eine mit dem Schlitzschraubendreher bewegliche Kerbe die muss waagerecht sein dann ist sie geschlossen.
Mit Pumpe ist die Umwälzpumpe für den Heizkreis gemeint, die das warme Heizungswasser durch die Rohrleitungen fördert.
Wie ich aber hier im Verlauf lesen kann, war sie aus.
Somit ist eine hängende oder verstopfte Rückschlagklappe aktuell die naheliegendste Ursache.
@Kundendienst hat dir ja bereits beschrieben, wie du diese ausfindig machst.
Solltest du Unterstützung dabei benötigen, empfehle ich dir, dass du dich mal mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzt.
Dieser ist dir sicher gerne bei der Überprüfung und ggf. Reinigung behilflich.

Beste Grüße °be
s. Antwort von @Kundendienst, der war schneller
Gruß
Heizing
Ja daran lags
Top-Lösungsautoren