Guten Tag.
Habe einen Heizkessel Vitodens 200 W WB2B CE 0085 BR 0432
Herstellernummer:7246703801913102
Fehler FE - die Regelung soll gewechselt werden. VBC 130 A02011
Herstellerdaten: 7264602
welche Regelung muss ich bestellen und wo? hat jemand einen LINK? gebrauchte überholt getraue ich mich nicht zu bestellen wohl eher neu.
Muss der Codierstecker dazu auch bestellt werden oder kann der alte benutzt werden?
Bitte um Hilfe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja mache ich.danke!
So zum Abschluss möchte ich mich mal herzlich bedanken Fiedel. Deine Angaben waren zielführend und die Anlage läuft wieder perfekt!! Das Problem war eindeutig der defekte Kondensator. Danke noch mal und schönen Abend!!!!
Dir auch vielen Dank und schönen Abend!