Hallo Fiedel. habe heute den Kondensator von einem Bekannten auslöten lassen. Es war glatt defekt .Hatte nur noch 29 nF - Alles wieder eingebaut. Was auffällt ist dass der Ventilator nicht mehr andauernd anläuft und ausgeht...verursachte vorher relativ viel Lärm immer. Jetzt hoffe ich mal. werde noch berichten wenn keine Störung mehr aufscheint. was ich noch dazu erzählen muss. hab mich bis heute immer wieder gerettet indem ich den Strom komplett von der Gasheizung genommen habe / 2 min warten /und wieder einschalten habe...dann lief sie wieder mal so 1-2 tage ohne Probleme. Hoffe jetzt das Problem ist gelöst...es scheint so..... werde noch mal berichten. Ich danke Dir für deine tolle Hilfe!!! und wünsche ein schönes WE.