Heizkreispumpe läuft nur über die Schornsteinfegerprüfbuchse, was könnte da defekt sein?
Steuerplatine von der trimatik-p oder ein Fühler!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
kann die Trimatik P ohne Aussenfühler mit Nachtabsenkung betrieben werden ?
Was muss getan werden wenn kein Aussenfühler vorhanden ist.
Kann die Funktion deaktiviert werden , damit die Anlage ohne AF läuft ?
Im Moment läuft die Anlage auf 50 Grad über Schornsteinfeger Taste
Danke
Die Trimatik kann nicht ohne Außentemperatursensor betrieben werden, es handelt sich um eine witterungsgeführte Regelung, welche den Wert des Außentemperatursensors als Führungsgröße benötigt.
Ohne Außentemperatursensor arbeitet die Regelung im Notlauf (nach 0°C Außentemperatur).