Die Heizung läuft und der Brenner auch, nur die Pumpe schaltet bei der Stellung Normal/Reduzierter Betrieb nicht ein! In der Stellung Dauernd reduzierter Betrieb läuft sie auch, aber da erfolgt keine Trinkwassererwärmung. Wenn ich die Schornsteinfegerprüfbuchse betätige schaltet die Pumpe ein. Habe jetzt die Sensoren gemessen: Außentemperatursensor 106,6 Ohm, Kesseltemperatursensor 148,0 Ohm, Speichertemperatursensor 43,8 Ohm. Es sieht so aus das der Wert vom Speichertemperaturfühler nicht stimmt! Laut Anschlussschema müsste der einen Ohmwert von 539 - 654 Ohm haben. Könnte es daran liegen wenn dieser Defekt ist das deswegen die Pumpe nicht anläuft?