Hallo, bei mir läuft oben beschriebene Heizung. Es ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nicht umschaltet, von Warmwasser zu heizbetrieb und umgekehrt.
ich vermute mal einen Defekt in der Regelung.
Andere Pumpe schon getestet, Gleiches Ergebnis. Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, Regelung ausgeschaltet, alten Stecker gezogen, neuen eingesteckt und Regelung wieder an.
Resultat.: Fehler Differenzdruck. Was bedeutet das? Kann die Störung auch nicht quittieren.
Obwohl der Stecker die gleiche Nummer hat als der alte, kommt es zu einer Fehlermeldung?
Gruß
Hallo @saarbedini
Anschließend lösen wir ein erneutes Auslesen des Codiersteckers aus.
8A auf 176, mit ok bestäitet.
dann 7c auf 26 ok bestitet.
VG
8A auf 176 und mit ok bestätigt.
Dann Störung quittiert,
Und erneut ein Fehler.:
Da wird leider nichts angezeigt….
Hallo @saarbedini
Ausführung der Löschung von Regulierungsfehlern
8A auf 176, mit ok bestäitet.
dann 7c auf 38 ok bestäitet.
VG
8A auf 176, dann 7C auf 38.
Jetzt wurde der Fehler angezeigt…,
Hallo @saarbedini
Vollständiges Zurücksetzen der Regulierung
8A auf 176, mit ok bestäitet.
dann 7c auf 42 ok bestäitet.
Es ist erforderlich, die zuvor verschobenen Kodierungsadressen zurückzusetzen.
VG
8A auf 176, mit ok bestätigt
dann 7c auf 42 ok bestätigt
Regelung nun zurückgesetzt und alle Fehler gelöscht.
Fehler musste aber nach dem zurücksetzen quittiert werden.
Soll ich nun mit der Codierung wie gewohnt weitermachen?
Nach dem zurücksetzen der Regelung, habe ich den Kessel einmal Ausgeschaltet und wieder angeschaltet.
Ergebnis.: Fehler wieder da….
Hallo @saarbedini
Dann machen Sie es noch einmal in dieser Reihenfolge.
8A: 175 – 176
7C: 0 – 26
7C: 0 – 38
7C: 0 – 42
VG
8A: 175 – 176
7C: 0 – 26
7C: 0 – 38
7C: 0 – 42
….habe ich gemacht.
Ergebnis, Regelung zurückgesetzt, Kessel startet neu und Fehler ist wieder da.
links alt, rechts neu…
Links alt, rechts neu.
Könnte es sein, dass der Stecker nicht der richtige ist?
Hallo @saarbedini
Sollte 7833204 sein, laut App für einen Umlaufkessel und nicht für einen Kombikessel.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7833204/usage
Sie haben aber den falschen Codierstecker 7833248, der für den Vitodens 333-F ist.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7833248/usage
Ich habe dir geschrieben, dass es 7833204 sein sollte!
Der alte Kodierstecker ist korrekt.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7828359/usage
Bitte halten Sie sich strikt an das, was ich schreibe, sonst verschwenden wir beide unnötig Zeit.
VG
Das Teil wurde mir falsch zugesannt, ich habe die 7833204 bestellt und die 7833248 bekommen, ist also nicht meine Schuld.
Das Teil ist bereits reklamiert.
Gruß
Hallo, ich denke mal, der richtige Stecker ist nun angekommen.
Dazu noch eine Frage bezüglich dieses Steckers....7824835
Codierstecker 20F1:0103 Sonder, was hat es damit auf sich, kann damit eventuell die Taktrate reduziert, werdern?
Gibt es damit mehr möglichkeiten oder wozu ist der Stecker da?
Gruß
Hallo @Saar-bedini
Der Codierstecker schaltet bestimmte Einstellungen in der Regelung für den Kesseltyp frei, in Ihrem Fall ist es nun mit dem neuen Codierstecker möglich, die Drehzahl der Kesselpumpe über den KM-Bus anzupassen. Der alte Kodierstecker ist an den Auslieferungszustand Ihres Heizkessels angepasst, der werkseitig über eine Stufenpumpe mit konstanter Drehzahl verfügt.
VG
Hallo und danke für die Antwort, ich gehe nun davon aus, dass dies der richtige ist…..
Dennoch habe ich eine Frage zu diesem Codierstecker.:
Nr.: 7824835
Codierstecker 20F1:0103 Sonder, was hat es damit auf sich, kann damit eventuell die Taktrate reduziert, werden?
Zumindest so oder so ähnlich, hatte ich im Netz gelesen. Ist dem so?
Was genau bedeutet das „Sonder“ in dem Zusammengang?
Gruss
Hallo @Saar-bedini
Der Kodierstecker 7824835 nicht mit Ihrem Heizkessel kompatibel.
Es ist für den Vitoplus 300 Heizkessel bestimmt.
VG