Hallo, bei mir läuft oben beschriebene Heizung. Es ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nicht umschaltet, von Warmwasser zu heizbetrieb und umgekehrt.
ich vermute mal einen Defekt in der Regelung.
Andere Pumpe schon getestet, Gleiches Ergebnis. Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Noch ein Hinweis….
wenn ich das Program Codierebene 1 Entlüften/Befüllen starte, hört man ganz deutlich, dass die Drehzahl ansteigt und bei 0 wieder abfällt.
Demnach läuft die Pumpe vermutlich mit der kleineren Leistung von 40W statt 80W.
Gruß
Hallo @saarbedini
Ihren Erkenntnissen zufolge klemmen Sie testweise zunächst die KM-Buspumpe ab und stellen dann die Codieradresse 30:0 ein, damit die interne Pumpe immer mit 100 % U/min läuft.
VG
Ok ist erledigt, 30:0 und km Bus abgeklemmt. Bin mal gespannt. Ist es sicher, dass die Pumpe dann mit 100% Leistung läuft?
Gruss
Ergebnis…. Pumpe hat mehr Leistung, stellt sich „nur“ noch die Frage, warum klappt das nicht über den KM-Bus?
Gruss
Hallo @saarbedini
Möglicherweise liegt ein Problem in der VBC-Kesselsteuerung, im Kodierstecker oder in der Pumpenelektronik vor.
Ich würde zuerst versuchen, den Kodierstecker auszutauschen.
Eine gebrauchte Regelung ist verbaut. War die Pumpe neu?
VG
Nein, auch die Pumpe war gebraucht.
Eine neue liegt ca. bei 500€
Nun war es ja so bei den Tests, dass in dem Moment als befüllen/entlüften aktiviert wurde, sich die Drehzahl erhöhte.
Folglich schließe ich die Pumpe eigentlich aus. Könnte es denn nicht noch an irgendeiner Einstellung liegen?
Codierstecker? Was soll denn da kaputt sein? Ist ein Test möglich? Da sind doch Parameter darauf abgelegt?
Gruß
Ok Danke, Codierstecker ist bestellt,
ich habe unterdessen, die Pumpe wieder an den KM-Bus angeschlossen, Codierung dementsprechend geändert. Es liegt nach meiner Auffassung nicht an der Durchflussmenge, sondern an der Temperatur VL. Ich teste momentan gerade eine Neigung von 1,0 und einem Niveau von 11,0. Außentemperatur aktuell 11Grad. VL aktuell 49Grad, Modulation schwankend zw. 18% und 21%.
Nochmal zum Haus, 100qm, Altbau ohne Dämmung, außer der Fußboden, dieser wurde tief gegraben und dementsprechend isoliert.
Wie könnte ich die optimalen Werte ermitteln?
Gruss
Noch eine Frage zu der Pumpeneinstellung in %.
Da auf der Pumpe 40W bzw. 80W angegeben ist, kann diese denn stufenlos bis 100% geregelt werden?
Hallo @saarbedini
Die Pumpe gibt min 40 W und max 80 W an, was bedeutet, dass sie stufenlos reguliert werden kann.
VG
Ok danke, was ist nun mit meinem post darüber?
Hallo @saarbedini
Aus diesem Grund habe ich vorgeschlagen, den Kodierstecker auszutauschen. Ihr Kessel war werkseitig mit einer Stufenpumpe ausgestattet, und das steht darauf Kodierstecker.
VG
Mir ist noch etwas ausgefallen…..
codierebene 2 E7 stand bei 30. Wert auf 100 Pumpe geht mit der Drehzahl hoch.
Muss ich nicht auch E5 auf 1 stellen?
was ist mit E7?
Verstehe den Zusammenhang nicht.
Hallo @saarbedini
Wenn Sie die Anleitung aufmerksam lesen, gelten die Codieradressen E5, E6, E7, E8 und E9 für die externe Pumpe des Heizkreises, nicht für die Primärpumpe im Heizkessel.
VG
Habe es gerade gesehen,
adresse E6 ist maximale Drehzahl und E7 ist minimale Drehzahl.
Aber was ist nun mit 6C und 31?
wie verhält es sich mit E5? Mit oder ohne Drehzahl, bzw. Adresse 30?
Aktuell steht 30:1, E5:0, E6:30 und E7:100.
Nachtrag.:
Was ist eigentlich Adresse 65:3? Die Adresse habe ich nicht ?
Hallo @saarbedini
E5 gilt für die externe Pumpe des Heizkreises, die hinter der hydraulischen Weiche installiert ist. Du hast diese Pumpe nicht.
Für die Kesselpumpe gilt:
Codieradresse 65 definiert den Typ des 3-Wege-Umschaltventils zwischen Heizung und WW.
Alles, was Sie jetzt fragen, habe ich bereits letztes Jahr erklärt.
VG
Habe es gerade gesehen,
adresse E6 ist maximale Drehzahl und E7 ist minimale Drehzahl.
Aber was ist nun mit 6C und 31?
wie verhält es sich mit E5? Mit oder ohne Drehzahl, bzw. Adresse 30?
Aktuell steht 30:1, E5:0, E6:30 und E7:100.
Wenn Sie die Anleitung aufmerksam lesen, gelten die Codieradressen E5, E6, E7, E8 und E9 für die externe Pumpe des Heizkreises, nicht für die Primärpumpe im Heizkessel !!!!!!!
Ja ok, aber erst nachdem ich E6 auf 100% stellte, tat sich etwas, vorher nicht.
Das mit E5 ist korrekt, dadurch gab es einen Fehler. E5 steht auf 0
Ich versuche doch lediglich der Sache auf den Grund zu gehen. Der neue Codierstecker ist heute angekommen. Gibt es dabei etwas zu beachten?
Gruß
Hallo @saarbedini
Tauschen Sie einfach den Kodierstecker aus, ggf. muss später ein erneutes Auslesen des Kodiersteckers ausgelöst werden.
VG