Ok Danke, Codierstecker ist bestellt, ich habe unterdessen, die Pumpe wieder an den KM-Bus angeschlossen, Codierung dementsprechend geändert. Es liegt nach meiner Auffassung nicht an der Durchflussmenge, sondern an der Temperatur VL. Ich teste momentan gerade eine Neigung von 1,0 und einem Niveau von 11,0. Außentemperatur aktuell 11Grad. VL aktuell 49Grad, Modulation schwankend zw. 18% und 21%. Nochmal zum Haus, 100qm, Altbau ohne Dämmung, außer der Fußboden, dieser wurde tief gegraben und dementsprechend isoliert. Wie könnte ich die optimalen Werte ermitteln? Gruss
... Mehr anzeigen