Hallo,

 

gerne würde ich bei meiner Vitodens 333 / Typ WS3B / 7194478 beide Heizkreise mit Mischer betreiben.

Die aktuelle eingesetzte Vitotronic 200 HO1 kann nur einen HK mit Mischer ansteuern.

Ist es möglich die Steuerung gegen einen  Vitotronic 200 HO1B  oder Nachfolger zu tauschen? Wäre in diesem Fall auch eine neue Kesselregelung notwendig?

1 ANTWORT 1

Hallo Stefan_7,

 

dein Vorhaben ist so leider nicht Umsetzbar, da die Regler nicht Rückwärtskompatibel sind. 

Für dein Vorhaben müsste eine separate Heizkreisregelung installiert und daran entsprechd eine Mischererweiterung angeschlossen werden. Diesbezüglich empfehle ich dir, dass du dich an deinen Fachbetrieb vor Ort wendest und mit diesem zunächst dein Vorhaben besprichst.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 