Ich habe auch zwei Alpha2 für meine beiden Heizkreise (Fußboden & Heizkörper). Wie bereits geschrieben darf die Pumpe für die FB nicht auf AutoAdapt eingestellt sein sonder Konstantdruck oder feste Leistungsstufe. Es macht micht stützig, dass der Volumenstrom von 1,3m³ auf 0,5m³ fällt bei einer veränderung des Mischers. Daher muss ein großer Strömungswiederstand in dem Teil zwischen Rücklauf Abgang --> Wärmetauscher --> Mischer sein. Da der Wärmetauscher neu ist, muss es ein anderer Widerstand sein, der eine Engstelle verursacht. z.b verschobene Dichtung, Dichtband oder Hanfzeug welches die Leitung verstopft. Ich würde die Verschraubungen einmal kontrollieren ob hier eine Quelle auszumachen ist. Wenn der Volumenstrom deutlich zu gering ist, dann wird trotz korrekter Vorlauftemp die Räume nicht warm. Über das Diagnose Menü kann man die Soll und IST-Vorlauftemp. sehen. --> Aus- und Heizungs&Warmwasser- Tasten gleichzeitig drücken. P.S. Bei meienr Vitodens 333 mit Vitotronic 200 HO1 habe ich die Vitotrol 300a-Fernbedinung nachgerüstet. Insbesondere die Eingabe der Heizzeiten und Co. ist hiermit einfach nur Perfekt. Die 200€ sind gut angelegt.