Hallo,
folgendes Problem:
Trimatik MC 7450 261-A als Austauschsteuerung an Vitocell uniferral angebaut. (Die alte Steuerung hatte eine Macke.)
Brenner läuft, alles OK, Nur: Jetzt schaltet die HK-Pumpe nicht mehr ab. Auch nicht, wenn der Wahlschalter auf den Wasserhahn (nur Brauchwasererwärmung) gestellt wurde. Grüne Lampe ist an.
Woran könnte das liegen? Bei der alten Steuerung war das nicht der Fall...
Danke ...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Berlinsky!
Wo ist denn die HK Pumpe angesteckt (20A, 20B oder 21)? Ist ein Mischer vorhanden, Warmwasser? Außenfühler ist dran bzw. auch alle Fühler richtig angesteckt? Die Ausgänge kann man gut per Teststellung probieren.
Hallo Berlinsky!
Wo ist denn die HK Pumpe angesteckt (20A, 20B oder 21)? Ist ein Mischer vorhanden, Warmwasser? Außenfühler ist dran bzw. auch alle Fühler richtig angesteckt? Die Ausgänge kann man gut per Teststellung probieren.
Wenn die HK Pumpe jetzt in Teststellung 7 läuft, ist das richtig so.
Es sollte nur noch einen weiteren 20er Stecker geben. Die 40 ist das Netz, also Stromzuleitung. 1, 3 und 5 sind die Fühler, die sollten auch auf 1, 3 und 5 stecken. Die Speicherladepumpe sitzt meist unten Richtung Speicher. Man sollte sie auch laufen hören. Geht in die 20er Stecker nur je 1 Kabel rein?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |