Störung Vitronic200 kw1

Hallo zusammen,seit ein paar Tagen zeigt mir die Vitronic 200 eine Kesseltemperatur von 128° an. Der Brenner springt dann nicht an . Mit der Schornsteinfegertaste lässt sich der Brenner wieder starten. Die Kesseltemperatur (Anzeige) sinkt dann nach kurzer Zeit Blockweise mal um 10° od. mal 20° sprunghaft ab. Wenn ich den Schornsteinfeger oberhalb 75° wieder ausschalte schaltet auch der Brenner wieder aus. Unterhab 75° läuft der Brenner weiter bis zur Schwelle von75° dann schaltet er, wie er ja auch soll, ab. Dann macht die Kesseltemperaturanzeige wieder wilde Schankungen bis 128°. Bitte um Hilfe

20251115_115001[1].jpg
20251115_115148[1].jpg
20251115_115330[1].jpg
1 ANTWORT 1

Besorge dir ein Messgerät um Widerstand zu messen

Regelung spannungslos schalten 

Kessel Sensor an der Regelung abklemmen und an den offenen Kabelenden den Widerstand messen

Den Wert mit dem Diagramm im Service Manual vergleichen.

Hoffentlich ist nur der Sensor defekt.

 

Lass die Regelung nicht lange spannungslos, sonst brauchst du auch ein neues Netzteil.

 