Moin zusammen,
ich habe Probleme mit der Steuerung der Solarthermie. Es wurden sechs baugleiche Anlagen
für eine Siedlung 2018 fertiggestellt, somit ist eine Vergleichbarkeit sehr gut möglich.
1.: Bei einer Warmwassertemperatur von 43,1°, einer Kollektortemperatur von 35,1° und einer Warmwassersolartemperatur von 35,7° startet die Solarkreispumpe. Ist dasso richtig?
2.: Über die ViCare abgelesene Solarerträge von zwei Nachbaranlage unterscheiden sich
maßgeblich. z. B. Sa 11,3 kWh zu 0,294 kWh. So auch die Gasverbräuche in der Energiebilanz
am Sa. von 9 kWh zu 17 kWh. Siehe auch Anlage.
Was ist zu tun??
Vielen Dank im voraus und schönen Gruß
Ingo
Hallo Ingo,
generell muss für den Ertragszähler der Solarthermie der Volumenstrom kalibriert werden.
Da kann sich die Verrohrung leicht unterscheiden.
Hier ist die Abweichung allerdings sehr hoch.
Vermutung: Dampfblasen im System nach Stagnation (z.b. während einem längerer Urlaub)
--> der Heizungsbauer muss die Anlage spülen evtl den Frostschutz tauschen
VG Michael