Komfort- bzw. Partymodus aktiviert kein Warmwasser

Guten Tag,

 

wenn ich den Partymodus außerhalb der eingestellten Warmwasser-Zeiten aktiviere, wird weder Trinkwasser erwärmt noch die Trinkwasser-Zirkulationspumpe eingeschaltet. In der Bedienungsanleitung auf S. 32 ist diese Funktion anders beschrieben. Muss ich hierzu etwas in der Codierebene anpassen?

 

MfG

clktmr

 

PXL_20230104_110613859~2.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Mir wird leider kein Bild von dir in meinem Tool angezeigt.

 

Wenn es sich um eine Wärmepumpe handelt, solltest du deine Anfrage entsprechend im Bereich Wärmepumpe als Beitrag einstellen. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo clktmr,

 

von welchem Gerät sprechen wir hier denn überhaupt?
Gib zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Ist das nicht aus dem angehängten Bild entnehmbar? Es handelt sich um eine Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B06, Herstellnummer 7956881101072122 mit der Vitotronic 200 WO1C Regelung. Parameter 7000 (Anlagenschema) steht auf 2.

Mir wird leider kein Bild von dir in meinem Tool angezeigt.

 

Wenn es sich um eine Wärmepumpe handelt, solltest du deine Anfrage entsprechend im Bereich Wärmepumpe als Beitrag einstellen. 