Hallo!

Ich habe mal wieder eine Frage. Wir haben gestern unsere Heizung auf die Funktion "nur Warmwasser" umgestellt. Heute Vormittag wurden aber die Heizkörper wieder heiß. Mir ist schon den ganzen Winter aufgefallen, dass die Heizkörper glühen, wenn ich in der Badewanne liege und er Warmwasser aufbereitet. Ich dachte immer, dass dann die Heizkörper eher kälter statt knall heiß werden. So war das zumindest dort, wo ich vorher gewohnt habe. Wir wohnen noch nicht lange in dem Haus.

Ach ja, die Heizung ist eine Vitotronic 200, Baujahr 2006, die Pumpe ist wohl älter. Der Brenner ist von Weishaupt.

Danke für die Hilfe!
4 ANTWORTEN 4

Hallo Turwen,

hast du einen Vitotronic 200 KW2? 

Wenn mehrere Heizkreise vorhanden sind musst du darauf achten, dass sohwohl Heizkreis 1 als auch Heizkreis 2 auf Abschaltbetrieb bzw. nur Warmwasser stehen. 

Gruß
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Guter Tipp, danke. Allerdings konnten wir im Abschaltbetrieb gar nix auswählen. Da alle Heizkreise gleich eingestellt sind....

Und ja, es ist eine vitotronic 200 kW 2.

Laufen denn auch durchgängig alle Pumpen? Wenn ja ist evtl. noch der Schornsteifegerbetrieb aktiviert.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team