VC250A - wo ist die Sommersparschaltung hingekommen - Sw2440

Hallo zusammen,

 

ich möchte gerne einstellen, dass die Anlage ab z.B. 16 Grad Außentemperatur nicht mehr heizt. Das konnte ich seinerzeit über die Sommersparschaltung einstellen. Seit einiger Zeit habe ich die Software 2440. Da finde ich diese EInstellung nicht mehr, weder am Gerät, noch in der APP und auch nicht unter ViGuide ???

 

Ist da mal wieder etwas 'verloren' gegangen, oder finde ich es einfach nicht.

 

Kann jemand konkret sagen, wo ich die Sommersparschaltung einstellen kann?

 

Gruß Peter

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Service, Systemkonfig, Heiz/Kühlkreis 1, 1395.0 Freigabe Sommersparschaltung, darunter der Wert 1395.1

#Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hi, ich danke dir. Ja, an der Anlage direkt geht es, wie beschrieben.

 

Danke.

 

Gruß

Peter

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Service, Systemkonfig, Heiz/Kühlkreis 1, 1395.0 Freigabe Sommersparschaltung, darunter der Wert 1395.1

#Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Hi, ich danke dir. Ja, an der Anlage direkt geht es, wie beschrieben.

 

Danke.

 

Gruß

Peter