abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hallo, habe eine Trimatik MC Steuerung , Dort ist der Stecker 20A für die Heizkreispumpe.Ist dahinte

Hallo, habe eine Trimatik MC Steuerung , Dort ist der Stecker 20A für die Heizkreispumpe.

Ist dahinter noch eine Sicherung? Da an dem Ein/Aus Schalter für die Pumpe kein Strom mehr anliegt ,

nachdem die Pumpe Kurzschluss hatte.

MFg Uwelem

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo uwelem,

die Pumpen sind über eine separate Sicherung auf der Grundleiterplatte abgesichert.

Schaue nach der F3 Sicherung, die über eine 4-Ampere-Absicherung verfügt. Diese findest du im rechten hinteren Teil der Grundleiterplatte. Dort sind gleich drei Sicherungen hintereinander liegend zu finden. Die Obere bzw. Hintere betrifft es in deinem Fall.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo uwelem,

die Pumpen sind über eine separate Sicherung auf der Grundleiterplatte abgesichert.

Schaue nach der F3 Sicherung, die über eine 4-Ampere-Absicherung verfügt. Diese findest du im rechten hinteren Teil der Grundleiterplatte. Dort sind gleich drei Sicherungen hintereinander liegend zu finden. Die Obere bzw. Hintere betrifft es in deinem Fall.

Beste Grüße °ro
Super Danke Robin_Braun...dank deiner Erklärung ist mein Problem dahin.....
lag an der 4 Ampere Feinsicherung
vielen Dank
Top-Lösungsautoren