abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Digital-Mikrocomputer der Trimatik-P blinkt und läßt sich nicht mehr einstellen

Nach einer Abschaltung der Anlage kommt der Digital-Mikrocomputer der Trimatik-P nicht in den Einstellmodus.

Statt dessen blinken die Dreieche der Tagesauswehl und ein Viereck in der Unteren Hälfte.

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo aquarunner,

hast du schon versucht den Tag richtig einzustellen? Dazu bitte die Taste 1-7 gedrückt halten und dann am Drehrädchen auf den Montag stellen.

Beste Grüße °be

Statt 1-7 kann auch WT (für Wochentag) draufstehen, dann mit UHR die Zeit einstellen.
Gruß
Heizing

Nimmt gar keine Einstellungen an reagiert weder auf die Tasten noch auf das Drehrädchen.

>reagiert weder auf die Tasten noch auf das Drehrädchen.
du musst drücken und drehen gleichzeitig

Wenn es trotzdem nicht geht: mal aus- und einbauen damit sich die Kontakte einschleifen

wenn des auch nichts hilft musst du wohl ne neue Schaltuhr kaufen

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Dann bitte wie von @Heizing beschrieben vorgehen und die Schaltuhr im ausgeschalteten Zustand der Regelung entnehmen und mehrfach aus- und einstecken. Ggf. auch mal die darunterliegenden Dippschalter hin- und herbewegen.

Beste Grüße °be

Gott sei Dank der Tipp mit den Kontaktenputzen hat geholfen
Manchmal sind es doch die kleinen Dinge die einen aus der Bahn werfen.
Danke an die Communiti

Super, danke für die Rückmeldung.
Gruß
Heizing