abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Außentemperaturfühler "Offseteinstellung möglich ?

Guten Morgen,

mein Außentemperaturfühler misst ca 3 Grad zu hoch - wahrscheinlich weil direkt an der Hauswand montiert.

Gibt es in der Steuerung eine Einstellung um ein Offset des Fühlers einzustellen, oder muss man den Fühler versetzen ?

 

Gruß Klaus

Vitoladens 7248934801130109
Vitotronic 7266366802320108
Vitosolic 7170926829113109

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Klaus,

 

dazu gibt es bei der Vitotronic normalerweise einen Parameter 6E.

Den scheint deine Regelung aber nicht zu haben.

Zumindest wird er im Service Handbuch nicht erwähnt.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7248934

 

qwert089_0-1643448306433.png

 

 

VG Michael 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Klaus,

 

dazu gibt es bei der Vitotronic normalerweise einen Parameter 6E.

Den scheint deine Regelung aber nicht zu haben.

Zumindest wird er im Service Handbuch nicht erwähnt.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7248934

 

qwert089_0-1643448306433.png

 

 

VG Michael 

Top-Lösungsautoren