Viss_steven,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Nein das Problem wurde behoben.
Hab aber eine andere Frage.
Ich habe meine Vitodens W300 Baujahr 2020. Ich habe im Keller Heizungskörper und im Erdgeschoss Fußbodenheizung. Im Verteiler der Fußbodenheizung sitzt eine Pumpe die momentan einfach per Schukostecker in einer Steckdose angesteckt ist. Die Pumpe läuft theoretisch immer ob Sommer oder Winter. Ich möchte die Pumpe jetzt gerne auf die Anlage legen, damit wenn ich im Sommer nur noch Warmwasser brauche die Pumpe ausgeht und im Winter die Pumpe wieder angeht. Hab mal im Schaltplan geschaut ich kann die Pumpe an zwei Klemmen anschließen einmal an 96 und 156. Welche Klemme soll ich nehmen und welchen Parameter muss ich dafür ändern das die Pumpe angeht wenn ich im Winter die Heizung einschalte.
Vielen Dank schonmal
Hallo Viss_steven,
ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr.
Werden beide Kreise, Fußbodenheizung und Heizkörper, über den Heizkreis 1 des Vitodens gesteuert? Was ist an P1 und P2 angeschlossen?
Viele Grüße
Flo
Guten Tag,
vielen Dank wünsche ich dir auch.
Ja genau beide Kreise laufen über Heizkreis 1.
Auf P1 ist nichts angeschlossen und an P2 ist die Zirkulationspumpe angeschlossen.