Zirkulationspumpe funktioniert weder autom. noch individuell

Nach 1 Woche Urlaub (Anlage ausgeschaltet) erschien nach Einschalten eine Fremdsprache; wurde korrigiert.

Warmwasser dauerte lang, bis es kam.  Laut Programmierung soll die Pumpe synchron mit WW-Zeitperioden laufen, tut es aber nicht. Auch nicht nach individueller (also im augenblicklichen Zeitraum) Programmierung.

 

Weiteres: Der Einstieg in die Codierung 2 ist nicht möglich - woran kann das liegen? Codierung 1 ist OK!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Hubertus5,

kommst du denn in die erste Codierung und kannst dort mal die Einstellung des Anlagenschemas prüfen?

Wenn du auch nicht in die Codierung 1 gelangst, ist vermutlich die Elektronikleiterplatte defekt und sollte erneuert werden. Diese hat die Artikelnummer 7828192.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13
Bitte Poste (mit Herstellnummer) erst mal um welches Heizgerät/Regelung es sich handelt.
Sorry, ich dachte das wäre durch die Anmeldung bereits geschehen.
Vitola 200-22 kW mit Vitotronic 200
Herstellnummer: 7242173012855104
@Hubertus5

Schalte doch mal den Schornsteinfegermodus ein und schaue nach ob die ZK Pumpe jetzt das Wasser zirkuliert.
Wenn nicht würde ich hier prüfen ob überhaupt Strom anliegt und wenn ja ob sie sich den dreht und funktioniert.
Ich denke das sie hängt oder defekt ist.
Ja, im Schornsteinfegermodus läuft die ZK Pumpe! Im Display zeigt die Abfage allerdings nach wie vor: "Aus"
Bei individueller Programmierung bleibt die Pumpe auch wieder aus.
Was meinst Du bzgl. der Steuerung??
ich wiederhole, Weiteres: Der Einstieg in die Codierung 2 ist nicht möglich - woran kann das liegen? Codierung 1 ist OK!
Hallo Hubertus5,

kommst du denn in die erste Codierung und kannst dort mal die Einstellung des Anlagenschemas prüfen?

Wenn du auch nicht in die Codierung 1 gelangst, ist vermutlich die Elektronikleiterplatte defekt und sollte erneuert werden. Diese hat die Artikelnummer 7828192.

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin, Danke für Deinen Kommenter.
Sorry, aber ich komme jetzt in beide Codierungen; ich hatte bei Codierung 2 die 'OK'-Taste zu früh gedrückt. Also alles fuktioniert in beiden Ebenen.
ZK-Pumpe weiter nicht!!?? Was kann ich überprüfen?
Steht die Warmwasserbereitung auf individuell oder auf Automatik?

Auf welchem Wert stehen die Codieradressen 70, 71, 72 und 73?

Läuft die Zirkulationspumpe auch im Relaistest?

Beste Grüße °be
Ich hatte bereits die Warmwasserbereitung auf individuell und auf Automatik -> ZK-P blieb aus.
Codieradressen 70, 71, und 72 sind auf 0, 73 auf 3, das hat immer für schnelles WW gesorgt. Jetzt hatte ich 73 auf 7 gestellt (permanent) da zeigt das Display bei der Abfrage 'ZK-P - EIN'; Die Pumpe dreht sich nach wie vor aber nicht!
Bei Schornsteigfeger- und TÜV-Modus funktioniert die ZK-Pumpe!
Was im SP-Betrieb oder TÜV-Betrieb passiert, ist erstmal nebensächlich. Mich interessiert, ob die Zirkulationspumpe läuft, wenn du diese über den Relaistest anforderst.

Auf welchem Steckplatz ist die Zirkulation angeschlossen? Ist die Pumpe direkt an die Regelung angeschlossen oder über ein Zusatzmodul?

Beste Grüße °be
ZK-Pumpe läuft über Relaistest!
Zu 2. Frage brauche ich bitte Details. Wie / wo kann ich das feststellen?
Danke
Den Steckplatz der Pumpe kannst du ganz einfach feststellen, indem du dem Kabel folgst und schaust, auf welchem Steckplatz der Regelung es eingesteckt ist. Vor dem Steckplatz steht eine Nummer, diese benötige ich. Sollte die Pumpe nicht direkt an der Regelung angeschlossen sein, sondern an einem Zusatzkasten, teil mir das bitte mit.

Da die Zirkulationspumpe aber über den Relaistest anläuft, so wie du geschrieben hast, ist sie auch korrekt angeschlossen. Dann müsste Sie aber auch nach dem eingestellten Zeitprogramm laufen, sofern alles korrekt eingestellt ist.

Beste Grüße °be
Hallo, hier bin ich wieder 😉
Ich habe nochmal alles überprüft und festgestellt, daß ich teilweise falsche Schlüsse gezogen habe - sorry; z.B. gewartet ob WW an einem Wasserhahn kommt).
Die Fakten: Codierungen 1 (Anlagenschema...) und 2 funktionieren.
Adressen 73/1-7 sind wählbar und ZK-P dreht sich!
Im Relaistest läuft die Pumpe.
Das Kabel ist in das Gehäuse wohl auf den Steckplatz der Regelung geführt, einen Zusatzkasten sehe ich nicht.
Die Pumpe ist im Rücklauf eingebaut, senkrecht nach unten; Rückschlagklappe druckseitig.
Ich habe die Isolierung beiderseits der Pumpe entfernt und festgestelt, daß die Leitungen kalt bleiben obwohl die Pumpe läuft. Ein paar Hammerschläge auf die Rückschlagklappe haben nichts gebracht.
Soll ich die Klappe ausbauen und checken? Pumpe ebenfalls? Drehtest mache ich per Schraubenzieher zwischen Pumpengehäuse und Ohr - ich höre Laufgeräusch und Luftblasen.....
Bau doch jetzt die Pumpe mal raus endlich und schaue nach ob sie sich dreht.
Dann Rückschlagklappe überprüfen ob sie denn auf geht.
Was auch sein kann das am Boiler der Zirkulationsstutzen mit Kalk zugewachsen ist und daher nichts im Kreis gepumpt wird.