Hallo, hier bin ich wieder 😉 Ich habe nochmal alles überprüft und festgestellt, daß ich teilweise falsche Schlüsse gezogen habe - sorry; z.B. gewartet ob WW an einem Wasserhahn kommt). Die Fakten: Codierungen 1 (Anlagenschema...) und 2 funktionieren. Adressen 73/1-7 sind wählbar und ZK-P dreht sich! Im Relaistest läuft die Pumpe. Das Kabel ist in das Gehäuse wohl auf den Steckplatz der Regelung geführt, einen Zusatzkasten sehe ich nicht. Die Pumpe ist im Rücklauf eingebaut, senkrecht nach unten; Rückschlagklappe druckseitig. Ich habe die Isolierung beiderseits der Pumpe entfernt und festgestelt, daß die Leitungen kalt bleiben obwohl die Pumpe läuft. Ein paar Hammerschläge auf die Rückschlagklappe haben nichts gebracht. Soll ich die Klappe ausbauen und checken? Pumpe ebenfalls? Drehtest mache ich per Schraubenzieher zwischen Pumpengehäuse und Ohr - ich höre Laufgeräusch und Luftblasen.....