Wasserverlust? Meine Heizung (Vitoladens 300c mit Solar WW in Betrieb seit 2009, EFH Baujaahr 1991) betrieben bei 2,5 bar verliert pro Jahr 250-500 ml Wasser. ISt das normal. Wo geht das Wasser hin?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was wird mit 2,5 bar betrieben ? Solaranlage oder Heizung ? Für eine Heizung ist der Druck zu hoch, denk ich mal.
Und beide sollten über separate Ausdehnungsgefässe verfügen. Die verlieren gerne mal an Vordruck.So, dass es sich langsam füllt.
MAGs haben im Durchschnitt eine Lebensdauer von ca. 8 Jahren. Sind sie älter, kannst die gleich tauschen.
Was wird mit 2,5 bar betrieben ? Solaranlage oder Heizung ? Für eine Heizung ist der Druck zu hoch, denk ich mal.
Und beide sollten über separate Ausdehnungsgefässe verfügen. Die verlieren gerne mal an Vordruck.So, dass es sich langsam füllt.
MAGs haben im Durchschnitt eine Lebensdauer von ca. 8 Jahren. Sind sie älter, kannst die gleich tauschen.