2 Tage nach Kaminkehrerbesuch sind Speichertemperatur und Kesseltemperatur zu hoch (70 Grad).
Die Schalter Kaminkehrer/TÜV hatte der Kaminkehrer auf Automatik gestellt.
Der Temperaturregler am Sicherheitstemperaturbegrenzer ist auf den untersten Wert bei ca. 50 Grad eingestellt. Die Heizung läuft an, obwohl die Temperaturen von Speicher und Kessel auf 65 Grad stehen.
Fragen:
Muss der "Entsperrknopf Übertemperatur" gedrückt werden?
Ist der Temperaturregler, der Fühler oder Beides defekt?
Gerne auch telefonisch 0172 372 9901
Danke
Gruß
Norbert Finkel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Norbert,
der Kaminkehrer Schalter könnte hängen geblieben sein obwohl er auf "Auto" steht,
Versuche ihn mal ein paar mal hin und her zu schalten.
Wenn das nicht hilft muss er durchgemessen werden und evtl getauscht werden.
VG Michael
Hallo Norbert,
der Kaminkehrer Schalter könnte hängen geblieben sein obwohl er auf "Auto" steht,
Versuche ihn mal ein paar mal hin und her zu schalten.
Wenn das nicht hilft muss er durchgemessen werden und evtl getauscht werden.
VG Michael
Hallo Norbert,
freut mich.
Falls du dir vorsorglich einen Ersatzschalter besorgen willst, kannst du die Seriennummer 7****** der Regelung posten.
z.B. Trimatik 7***
VG Michael
Hallo Norbert,
das ist leider die Nummer des Kessels.
Schau mal auf der Regelung muss es auch noch etwas geben.
sieht etwa so aus:
hier findest du die Schalter mit Teilenummer aufgelistet.
Hallo Walter,
langsam gehen mit die Ideen aus.
-Leuchtet die rote LED für WW Bereitung die ganze Zeit??
-Prüfe auf in der Anleitung 4.1 beschriebenen Fehlermeldungen..
-prüfe ob die IST und SOLL Temperatur (siehe Anleitung 4.4) plausibel sind.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681189VSA00001_1.PDF
in der Anleitung ist auch ein Schaltplan 8.4.
Wenn der Schalter S3 jetzt neu ist und die Relais für Brenner und WW Pumpe nicht festkleben, dürfte das auf eine neue Regelung hinauslaufen.
VG Michael