Hallo, wir haben seit April 2025 eine Vitocal 150A (8kW) und sind jetzt in unserer ersten Heizperiode. Uns ist aufgefallen, dass es morgens um 6 wenn wir aufstehen noch recht kühl im Haus ist. Die WP zeigt an, dass Vorlauf für den Heizkreis und Pufferspeicher zu der Zeit noch auf 24 Grad sind. Bei der eingestellten Heizkurve sollte sie eher auf 35-37 Grad sein. Das liegt daran dass sich die WP mehr oder weniger nachts abschaltet. Siehe Screenshot: Keine Einstellung, die ich versucht habe, hat einen Einfluss gehabt.Der Pufferspeicher war über Nacht ausgekühlt. Es war immer so, dass die Ziel-Vorlauftemperatur erst 3 Stunden später, gegen 9 Uhr wieder erreicht war. Zum Schluss habe ich die Zeiten der Warmwasser-Zirkulationspumpe verändert. Diese war auf 5:30 bis 22:00 eingestellt. Als ich den Start auf 3:30 vorgezogen habe, war es plötzlich morgens warm und der Vorlauf des Heizkreises bei 37 Grad morgens um 6. Die Strom / Heizleistungskurve fing dann auch um 3:30 an, anstatt um 5:30. Für mich macht das jetzt wenig Sinn. Zum einen ist es mein Verständnis, dass die während der Heizperiode WP 24h durchlaufen sollte. Zum anderen sollte die Leistung der WP nicht an der Warmwasser-Zirkulationspumpe hängen, oder? Vielleicht hat jemand Tipps dazu. Grüße Karsten