Meine Heizungsanlage zeigt keinerlei Fehlermeldung bleibt einfach stehen. Wenn man den
Hauptschalter betätigt und neu startet läuft die Anlage wieder normal - mal einen Tag mal eine
Woche.
Der Monteur hat ohne weitere Fehlersuche den Zündbrenner getauscht - ohne Erfolg – die Anlage
läuft genau wie vorher - mal einen Tag mal eine Woche.
Kann man die Regelung nicht durchmessen oder gibt es Sensoren die man prüfen könnte.
Hallo klarusa,
startet die Anlage denn in dem Moment, wenn der Schornsteinfegerschalter betätigt wird?
Das einfachste ist es, wenn die Anlage nicht ausgeschaltet wird und dein Fachbetrieb dann die Ursache prüfen kann.
Viele Grüße
Flo