Hallo, Ich habe jetzt meine alte Trimatic -MC Steuerung gegen eine Vitotronik KO1B mit der Herstellernummer: 7441800203756108 getauscht. Der Kessel ist ein Vitola-Univerral der ja eine Sockeltemperatur von 35C.
In der Vitotronik ist ein Kesselcodierstecker mit der Nummer: VI7834998 Anzeige in Kurzabfrage 00c6:02, der Laut Service-Anleitung für Vitorond100, Vitogas 200-F geeignet ist. Jedoch finde ich nirgends Aussagekräftige Infos, ob dieser Codierstecker eine Sockeltemperatur hat.
Jetzt habe ich mit einen Kesselcodierstecker F0 Nummer: 7818914 bestellt, da er laut einem Online-Shop für den Univerral-Kessel geeignet ist. Jedoch bekomme ich ihn nicht eingesteckt. Die Aussparung am Sockel wo er eingesteckt wird ist nicht mittig.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=25248c-1506850552.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=deb286-1506850616.jpg
Jetzt weis ich halt nicht was Falsch gelaufen ist, dachte eigentlich das die Codierstecker alle gleich sind.
Kann mir bitte jemand den Passenden Codierstecker für die o.g. Steuerung und Kessel nennen?
Vielen Dank
Mfg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Limo,
unter anderem empfehlen wir aus solchen Gründen, die Umrüstung durch einen Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Der von dir bestellte Codierstecker ist für die KO1B der falsche. Du benötigst den Codierstecker F0 mit der Artikelnummer 7834993.
Über die Adresse C5 kannst du zwar die Kesseltempeartur begrenzen, hast dann aber immer noch den falschen Codierstecker.
Beste Grüße °be
Hallo Limo,
unter anderem empfehlen wir aus solchen Gründen, die Umrüstung durch einen Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Der von dir bestellte Codierstecker ist für die KO1B der falsche. Du benötigst den Codierstecker F0 mit der Artikelnummer 7834993.
Über die Adresse C5 kannst du zwar die Kesseltempeartur begrenzen, hast dann aber immer noch den falschen Codierstecker.