Derzeit ist in HK 1 (ohne Mischer) die Codierung b0 ("Witterungdsgeführt/Raumtemperaturaufschaltung") der Wert 0 (Auslieferungszustand) eingestellt. Ferner die Codierung E6:51 für die maximale Pumpendrehzahl. Frage: bei E6 heisst es in den Erläuterungen : "Wert ist vorgegeben durch kesselspezifische Parameter (nur für witterungsgeführten Betrieb)".
Frage: ist bei der o.g. Einstellung von b0 die codierung E6:51 aktiv? Grüsse ÖlBrennW
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ÖlBrennw,
bei der aktuellen Anlagenausführung wird die interne Umwälzpumpe zur Heizkreispumpe. Dies bedeutet wiederum, dass die Drehzahl über die Codieradresse "E6" bzw. "E7" vorgegeben wird.
Die Codieradresse "31" in der Gruppe "Kessel" hat in diesem Fall keine Auswirkung auf die interne Pumpe.
Viele Grüße °pa
Hallo ÖlBrennw,
bei der aktuellen Anlagenausführung wird die interne Umwälzpumpe zur Heizkreispumpe. Dies bedeutet wiederum, dass die Drehzahl über die Codieradresse "E6" bzw. "E7" vorgegeben wird.
Die Codieradresse "31" in der Gruppe "Kessel" hat in diesem Fall keine Auswirkung auf die interne Pumpe.
Viele Grüße °pa