Guten Morgen!
Ist es richtig, dass der Brennwertkessel Vitoladens 300-C nicht raumluftunabhängig, sondern grundsätzlich nur mit belüftetem Heizungsraum (Zuluftöffnung für den Heizraum mindestens 150 cm²) betrieben werden darf?
MfG
Bernstein48
Hallo Bernstein48,
alle unsere bodenstehenden Öl-Wärmeerzeuger benötigen, egal mit welcher Betriebsweise diese betrieben werden, eine Zuluftöffnung.
Beste Grüße °ja
Nein, ist nicht richtig, der Vitoladens 300-C kann sowohl raumluftab- wie -unabhängig betrieben werden, siehe
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
RaumluftUNabhängige Betriebsweise ist vorzuziehen, da das Gerät so die Zuluft über das Luft-Abgas-System bekommt und die erwähnte Zuluftöffnung im Heizungsraum geschlossen werden kann.
Für die Planung des Abgassystems ist der HB zuständig, und der Schorni muss sein OK geben.
Hallo Bernstein48,
bei unseren bodenstehenden Öl-Wärmeerzeugern ist sowohl für den raumluftabhängigen als auch für den raumluftunabhängigen Betrieb eine Raumbelüftung vorgeschrieben. Der Querschnitt dieser Raumbelüftung muss mindestens einen Querschnitt von 150 cm² betragen und sollte höchstens
auf zwei Öffnungen aufgeteilt werden.
Beste Grüße °ja
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 |