abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoladens 300-C Pumpe Warmwasseraufbereitung schaltet nicht ab

Nach Austausch der elektronischen Regelung schaltet die Pumpe für die Warmwasseraufbereitung nicht mehr ab. Auch nicht bei Warmwassersolltemperatur von 10 Grad.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo HHS,

stelle bitte die Codieradresse 8A:176 und 37:1 ein. Danach sollte die Pumpe nur bei Anforderung für Warmwasser laufen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo HHS,

stelle bitte die Codieradresse 8A:176 und 37:1 ein. Danach sollte die Pumpe nur bei Anforderung für Warmwasser laufen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team