Ich habe eine Vitoladens 300-C (J3RA27) Heizung mit dem Störungscode E1 (=Brenner auf Störung, Öldruck fehlerhaft)

Die Ölpumpe (BFPM 61 LE-S) wurde daraufhin vom Heizungsbauer getauscht.

Nach zwei Tagen dann genau das selbe Problem wieder mit der neuen Ölpumpe.

Die Messung des Vakuums ergab ca. -0.3 bar.

Der Pumpendruck geht kurzzeitig ca. 1s auf 20 bar, dann aber sofort wieder runter auf konstant 5 bar.

Zur Zündung oder Flammenbildung kommt es nicht.

 

Ist es normal, dass der Pumpendruck nur kurzzeitig nach oben geht und dann wieder runter?

(Könnte ja sein, dass das Steuergerät erkennt, dass was nicht stimmt und die Pumpe ausschaltet wodurch der Druck dann absinkt.)

 

Ungern möchte ich noch weitere Male die Ölpumpe nach so kurzer Zeit von wenigen Tagen erneut tauschen lassen. Gibt es möglicherweise in meine

 

 

 

 

 

 

 

2 ANTWORTEN 2

Bitte die Kesselnummer mitteilen.

MfG

 

W.F.

Hallo,

die Kesselnummer ist: 7542273501145109

Top-Lösungsautoren