Hallo,

Ich betreibe einen vitoladens bj 2008 mit einem gemischten Heizkreis.

Nach umbaumaßnahmen am Haus sollen nun aber zwei gemischte Heizkreise betrieben werden. Dazu würde ich gerne von der vitotronic 200(7187088) auf die 300 (7450760)umbauen. 

Nun meine Fragen :

 

- brauche ich für jede Gruppe eine Erweiterung EM-M1? 

- muss sonst etwas beachtet werden? 

1 ANTWORT 1

Hallo @Heizer9923 

 

Sie benötigen zwei Mischerkreiserweiterungen. Nicht EM-M1 (nicht kompatibel mit VT 300 KW3), sondern Mischerkreiserweiterungsset für separaten Mischermotor, Bestell-Nr. 7301062.
Der Codierstecker, der Außenfühler und der Warmwasserfühler werden vom VT 200 KW2 übernommen.

 