Hallo liebe Community!
Ich bin neuer Hausbesitzer und habe damit eine Viessmann Vitola 222 mit Vitola 200 Baujahr 2012 mit erworben (siehe Anhang). Jetzt würde mich sehr interessieren ob dieses System mit Solar (Thermie oder PV) aufgerüstet werden kann?
Und wenn ja, was ist der sinnvollste Weg bezogen auf Effizienz und auf Kosten/Nutzen? Zur Verfügung steht eine Dachfläche mit 18° Neigungswinkel und Süd/West-Ausrichtung mit insgesamt 61qm (plus weitere ca. 20qm auf der Garage).
Ich freue mich auf eure/Ihre Antworten! Vielen lieben Dank!
Johannes Schubert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Johannes,
bei dem Modell ist das mit einfachem Mitteln nicht möglich.
Bei meinen Eltern steht auch ein Vitola 222 im Keller, der ist noch 10 Jahre älter. Da ist ein Solarthermie-Warmwasserspeicher vorgeschaltet. Der Vitola heizt das Warmwasser bei Bedarf nach bzw. im Winter fast ganz.
D.h. du brauchst auf alle Fälle Platz für einen 2. Warmwasserspeicher.
Den kann man dann entweder mit Solarthermie oder mit einem Heizstab oder eine Wärmepumpe heizen.
Viele Hausbesitzer die heute Solarthermie und PV am Dach haben raten nur noch zu PV.
hier eine recht ausführliche Auflistung der Argumente:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/241137/PV-vs-Solarthermie
Welchen thermischen Sanierungs-stand hat das Haus?
Wie viel Öl brauch das Haus / Jahr.
Wie ist die Heizkurve an der Vitotronic eingestellt?
Sind für die nächste Jahre weiter Sanierungen geplant/möglich.
VG Michael
Hallo Johannes,
bei dem Modell ist das mit einfachem Mitteln nicht möglich.
Bei meinen Eltern steht auch ein Vitola 222 im Keller, der ist noch 10 Jahre älter. Da ist ein Solarthermie-Warmwasserspeicher vorgeschaltet. Der Vitola heizt das Warmwasser bei Bedarf nach bzw. im Winter fast ganz.
D.h. du brauchst auf alle Fälle Platz für einen 2. Warmwasserspeicher.
Den kann man dann entweder mit Solarthermie oder mit einem Heizstab oder eine Wärmepumpe heizen.
Viele Hausbesitzer die heute Solarthermie und PV am Dach haben raten nur noch zu PV.
hier eine recht ausführliche Auflistung der Argumente:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/241137/PV-vs-Solarthermie
Welchen thermischen Sanierungs-stand hat das Haus?
Wie viel Öl brauch das Haus / Jahr.
Wie ist die Heizkurve an der Vitotronic eingestellt?
Sind für die nächste Jahre weiter Sanierungen geplant/möglich.
VG Michael
Vielen lieben Dank Michael!
Zu deinen Fragen:
-> Welchen thermischen Sanierungs-stand hat das Haus?
Das Haus wurde 1977 für damalige Verhältnisse gut isoliert gebaut und seither in dieser Hinsicht nicht mehr saniert. Der Energieausweis kommt auf "E" mit 137kwh.
-> Wie viel Öl brauch das Haus / Jahr.
In den letzten Jahren waren es 3.000L pro Jahr.
-> Wie ist die Heizkurve an der Vitotronic eingestellt?
Das weiß ich leider nicht und muss es erst nachsehen.
-> Sind für die nächste Jahre weiter Sanierungen geplant/möglich.
Ja. Wir überlegen gerade ob und was wir in den nächsten Jahren alles machen könnten bzw. was finanziell auch wirklich Sinn macht.
Hallo Johannes,
nach der Schweizer Formel dürfte das Haus bei sehr strenger Kälte einen max, Heizlast von ca . 13 kW haben.
Dann dürfte die nötige Vorlauftemperatur auch relativ hoch sein.
Ich vermute bei 1977 sind es normale Heizkörper.
Ein Wärmepumpe scheidet dann eher aus.
Lasse an dem WW-Speicher regelmäßig den Anodenstrom prüfen.
Der WW-Speicher ist leider nicht mehr aus Edelstahl, wie bei den vorherigen Modellen.
VG Michael
Hallo Michael,
das Haus hat tatsächlich in allen Wohnräumen eine Fußbodenheizung.
VG Johannes
Hallo Johannes,
in allen Wohnräumen heißt im Keller gibt es noch Heizkörper?
Wenn das meiste der Heizenergie bei der niedrigen Temperatur bereitgestellt wird, könntest du über eine bivalente Wärmepumpenlösung nachdenken.
Bei der der Vitola erst strenger Kälte anspringt und sonst die Wärmepumpe läuft.
Auch hier ist leider wieder der interne WW Speicher das Problem den mit der Wärmepumpe zu betreiben.
VG Michael