Guten Morgen liebe Community,
ich habe diesen Sommer ein Haus gekauft welches, die Vitola 111 mit Vitotronic 150 Typ KB1 eingebaut hat.
Herst.-Nr Vitola: 7171408300743102
Herst.-Nr Vitotronic: 7450350402212106
Nun habe ich letze Woche von "Nur Warmwasserbereitung" auf "Heizen und Warmwasserbereitung" umgestellt.
Die WW-Temperatur habe ich auf einen Sollwert von 53 Grad gestellt.
Die Raumtemperatur steht auf 21 Grad.
Der Temperaturregler für das Kesselwasser steht auf 75 Grad.
Wenn nun Tagsüber nach dem Zeitprogramm die Raumbeheizung mit Normaler Raumtemperatur erfolgen soll, fällt die Kesselwassertemperatur bis auf ca. 30 Grad ab. Erst wenn die WW-Solltemperatur unter die 53 Grad fällt, heizt der Kessel wieder auf 75 Grad hoch. So lange sind die Heizkörper natürlich kalt.
Dazu ist noch zu sagen, dass die Heizung keinen Aussentemperaturfühler besitzt. Zudem stand das Haus 1 Jahr lang leer und es wurde im letzen Winter nur so viel geheizt wie nötig war dass das Haus keine Schäden von sich trägt. Kann es sein, dass die Heizung durch die Fuzzy-Logik denkt, es sei schlicht und einfach kein Bedarf an warmem Heizungswasser da?
Vielen Dank für Euere Antworten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was passiert, wenn du die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ? Hier müssen beide Pumpen laufen und die Wärme muss auch am HK ankommen. Gibts einen Mischer für die Heizung ?
Und schlussendlich kannst mal auf Codierebene 2 die Adresse 38 auslesen. Steht da was Anderes als 00 ?