Der Kessel ist nachdem der Tank leer war auf Störung gegangen.
Jetzt ist wieder Öl im Tank. Was muss ich beachten oder machen um den Kessel wieder in Betrieb zu nehmen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Fachmann rufen , der die Ölleitung ggf entlüftet, den Ölfiltereinsatz und Düse erneuert und den Brenner wieder korrekt einstellt.
Sowas ist eher "Minutensache" (Arbeitszeit max 1 h)
Hallo,
Fachmann rufen , der die Ölleitung ggf entlüftet, den Ölfiltereinsatz und Düse erneuert und den Brenner wieder korrekt einstellt.
Sowas ist eher "Minutensache" (Arbeitszeit max 1 h)