abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Uniferral - Optimierung - FBH / Taktung / ....... Was geht noch ?

Guten Tag in die Runde,

ich bin nun schon seit Wochen dran meine Uniferral 27KW mit Unit-Brenner VEA 1-3 zu optimieren.

Ich habe zunächst den Brenner auf 18kw umgebaut und natürlich neu eingemessen, nachdem dieser Jahre lang auf 27KW durchlief.

 

Ich habe einen Impulszähler für die Ein-/Ausschaltvorgänge und einen Betriebsstundenzähler eingebaut.

Die Heizkurve steht bei 0,6, und die Heizung ist FBH mit knapp 200qm. Parallelverschiebung aktuell bei +3.

Eingebaut ist die Trimatik MC   ...261

 

KT habe ich aktuell auf 70 Grad begrenzt und Mischer hängt auch im Heizkreis drin.

Die Wilo Stratos Pico läuft bei 2,4 und fördert 0,8m3/h. Rohrnetz wurde berechnet !

Die Stellmotoren sind an den HK-Ventilen demontiert und ich habe alle (20) Heizkreise korrekt geregelt.

RT liegt bei 20,5 -21 Grad.

Vorlauf ist bei 32Grad und Rücklauf bei 24/26 Grad, also sehr gute Werte.

 

Die Heizung läuft aktuell im Schnitt 4-5h Stunden, schaltet im Schnitt 20mal pro Tag.
Warmwasser davon denke ich 4mal, Rest ist Heizung.

 

Der FBH-Heizkreis läuft von 04:00 - 22:00 Uhr durch.

Ich glaube aber, dass die Heizung während der Nachtabsenkung trotzdem des öfteren läuft.

 

Meine Heizlast ist 13,5KW. Fenster, Dachdämmung und Co. ist bereits erledigt.

Nächstes Jahr WDVS, was die Heizlast auf 6KW runterbringt.

 

Ich bin nun am überlegen den Brenner nochmals zu reduzieren, auf 15KW.

 

Was meint Ihr, woran kann ich noch drehen um eine geringere Taktung zu erhalten ?

Oder sind das verkraftbare Werte, die ich hier angegeben habe.

 

Heizung ist von 1997, weiß halt nicht, ob man noch viel mehr rausholen kann ?

 

Danke und Grüße

 

0 ANTWORTEN 0