Seit gestern springt meine Heizung nicht mehr an. An der Trimatik MC leutet nicht ein Lämpchen mehr und die Schaltuhr ist auch aus. Strom kommt an der Heizung an. Kann es an der Batterie der Schaltuhr liegen oder ist die komplette Trimatik irgendwo defekt?
Danke
TomRo
Hallo TomRo,
poste zunächst bitte noch die Herstellnummer der Regelung.
Wenn die Anlage so gar nicht läuft, ist es eher unwahrscheinlich, dass es an der Gangreserve liegt.
Läuft sie denn im Schornsteinfegerprüfbetrieb?
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hersteller Nummer7450261 467930
Läuft überhaupt nicht auch im Schornsteinfegerbetrieb.
Strom kommt bei der Heizung an.
Hast du mal die Sicherung vorne an der Regelung geprüft?
Sorry, nicht vorne an der Regelung, sondern hinten im Kasten.
Die Sicherungen im Kasten habe ich ausgetauscht.
Eben war ein Monteur da. Bei den Sicherungen kommt kein Strom an.
Wie es aussieht ist es vermutlich der Ein/Ausschalter.
Leider kann man den nicht einfach überbrücken um zuu testen ob es daran liegt.
Morgen wird ein neuer Schalter geliefert. Gib es zum Glück noch.
Ich hoffe das damit der Fehler behoben ist.
Wenn es am Schalter liegt, hilft eventuell auch diesen mehrfach hin- und herzuschalten. Zumindest erstmal zur Überbrückung, bis der neue Schalter da ist.
Funktioniert leider nicht 😪
Dann musst du wohl leider bis morgen warten.
Allerdings hätte man den Schalter aus ausbauen und bis morgen brücken können, bzw. hätte man so auch testen können, ob es wirklich am Schalter liegt.
Den Gedanken hatte ich auch. Der Monteur meinte das geht nicht da über den Schalter mehrere Funktionen eingeschaltet werden. 4 Kabel sind angeschlossen
Ein Netzschalter kann immer gebrückt werden, zu Testzwecken. Egal ob dieser zwei oder vier Kabel angeschlossen hat. Der Schalter kennt nur zwei Stellungen "An" oder "Aus".
War leider nicht der Schalter. Die Suche geht weiter. 😥
Die Sicherungen sind in Ordnung, die Regelung bekommt Spannung, aber weder eine der LEDs leuchtet, noch ist die Anlage über den Schornsteinfegerschalter aktivierbar.
Ich sage es dir nur ungern, aber es macht mehr Sinn die Regelung zu tauschen, als hier noch großartig weiter Zeit und Geld zu investieren.
Auf der Platine wurde eine verkohlte Stelle gesichtet. Habe jetzt eine aufbereitete Trimatik bestellt. Bin mir beim Einbau nur unsicher bei den zwei Sensoren [Fühlen] die gleich aussehen. Die einzige Unterscheidung die ich sehen könnte war das an dem einem Kabel weniger Isolierung vor dem Sensor war.
Anhand deiner Beschreibung weiß ich leider auch nicht, was für Sensoren du meinst.
Zudem kann ich dir nur empfehlen diese Arbeiten durch einen Fachmann ausführen zu lassen.
Die Fachfirma darf es wegen mangelnder Gewährleistung nicht machen. Bis auf die 2 langen Kupfer Sensoren ist mir aber alles klar wie ich die Trimatik austauschen muss.
Das sind Kapillarleitungen.
Das eine ist für den STB, das andere für den TR.
Welcher der beiden von wo kommt, musst du hinten in der Regelung schauen.
Wenn ich dein Fachbetrieb wäre, wurde ich auch eher eine neue Regelung einbauen, als eine alte gebrauchte.
Für die Regelung selbst muss er gar keine Gewährleistung übernehmen, nur für den Einbau.
Die gebrauchte Trimatik ist eingebaut.
Leider habe ich den nächsten Fehler.
Der Brenner schaltet erst ab wenn der Kessel eine Temperatur von 80 Grad erreicht hat.
Beim Heizbetrieb wie bei der Warmwasser Aufbereitung. Selbst wenn ich auf Frostschutz stelle.
Sobald die Temeratur auf 70 Grad geht springt der Brenner an. Habe die Heizung erst mal ausgestellt ich will nicht noch riskieren das mir auch noch der Kessel durchbrennt.
Wie soll das funktionieren, dass der Brenner erst anspringt, wenn eine Kesseltemperatur von 80°C erreicht ist?
Ohne Brenner kann auch die Kesseltemperatur nicht steigen.
Das ist das Risiko, wenn man gebrauchte Komponenten installiert.
Es wird sicher einen Grund geben, weshalb der Vorbesitzer die Regelung ausgebaut hat.
Der Grund war vermutlich nicht, weil seine Heizungsanlage noch einwandfrei funktioniert hat.
Der Brenner heitzt immer auf 75 Grad bevor er abschaltet. Entsprechend hoch ist der Vorlauf. Selbst wenn die Anlage auf Frostschutz steht heitzt er auf 75 Grad und wenn die Temperatur auf 70 Grad gefallen ist springt er wieder an.
Also scheint die Anlage im Schornsteinfegerprüfbetrieb zu laufen.
Ist der Schalter ggf. aktiviert?
Ansonsten würde ich mal prüfen, ob dieser ggf. defekt ist.
Wenn es der Schornsteinfegerknopf wäre müssten auch die Pumpen laufen, die sind allerdings aus.
Dann hängt eventuell das Brennerrelais.
Was soll ich sagen, es ist eine gebrauchte knapp 30 Jahre alte Regelung.
Ich kann dir nur empfehlen die Trimatik gegen eine Vitotronic 200 zu tauschen.
Wo sitzt das Brenner Relais? In der Box hinter der Uhr oder wo anders in der Trimatik? Oder außerhalb?