Hallo Vissmann Team,
erst mal allen ein frohes neues Jahr.
Wir haben eine Vitola biferral-e mit einer Tetramatik 7089 200. Gibt es hierfür noch eine Serviceanleitung die ich erhalten könnte?
Hätte noch folgende Fragen auf dem Herzen:
1. In der unserer Tetramatik ist eine Einschubkarte KR/WS (Kesseltemperaturregelung/Aussentemperaturabhänigge
Steuerung). Wie arbeitet dieses Moudul?
Wieso frage ich? Sporadisch springt die Heizung nicht mehr an, Kesseltemperatur zeigt 20Grad an,
Außentemperatur beträg aktuel ca 2Grad, Misschermotor steht auf Stufe10 (Bedarf vorhanden).
Parameter KR/WS aktuell: STK 1,4; STH 1,2; EH 0
Sobald ich im Fehlerfall das Stellrad vom STK auf ca 1,3 drehe, hört man ein klacken eines Relais die
Heizung springt an und heizt bis auf ca 70Grad Kesseltemperatur auf. Was läuft hier falsch?
2. Habe noch eine Einschubkarte WS hier zuhause, diese sieht ähnlich aus wie die KR/WS, allerding ohne das
STK einstellrad. Kann ich diese einbauen? Und wie verändert sich die Regelung dadurch?
3. Is es möglich die Tetramatik nachzurüsten auf nachfolgende Modelle?
Im besten Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.