Hallo, wir haben eine Öl Heizung von
Viesmann vitola200
7198532903376102
unser Haus ist von 1964 ungedämnt.
über 2 Etagen.
Wir haben derzeit bei minus 5-6 Grad Außentemperatur
eine Laufzeit in 24 Stunden den von 13 Stunden und Starts von 120-130
das kommt mir sehr viel vor an Starts.
due Raumsoll am Kessel steht bei 21 Grad
Nachtabsenkung zwischen 23- 5 Uhr bei 18 Grad
Neigung 1,4 Niveau +2
Sind diese Starts nicht zu viel?
Liebe Grüß Kelly1
Haben derzeit eine Außentemperatur von minus drei
Wohnzimmer hat bei 2 Heizkörpern bezde auf 3,5 eine Temperatur von 21,4
das Schlafzimmer in Oberhiss bei Thermostat 5 18,0
das Kinderzimmer bei Thermostat 5
17,9
Neigung 1,1 Niveau 0
Pumpe autoadapt 11 Watt
rauscht und pfeift
wenn ich auf konstant 1 Stelle hört es auf und läuft bei 9 Watt
Raumsoll am Kessel 21 grad
Du könntest die Pumpe auch erstmal auf erster Stufe konstant lassen. Und ein paar Tage beobachten,wie sich die Temperaturen entwickeln.
>>wenn ich auf konstant 1 Stelle hört es auf und läuft bei 9 Watt
dann stell das ein.
Der Brenner läuft dann im Schnitt 6 min.
Die Regelung hat doch eine orange Klappe .
Unter der Klappe ist die Seriennummer der Regelung 7*****
bitte posten.
Sollte ich jetzt die Neigung oder das Niveau erhöhe?, im Obergeschoss ist das Kinderzimmer gerade bei 17,4
das Schlafzimmer bei 17,8
das Wohnzimmer bei 21,3. im Erdgeschoss
oder soll ich die Thermostate im Erdgeschoss runter drehen?
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Du musst dir aufschreiben wie das Verhalten bei z.B. 0 Grad ist, bei -5 und bei 5 Grad und dann wie im Video vorgehen. Je nach dem muss die Neigung oder das Niveau geändert werden.
https://www.youtube.com/watch?v=0Zypu_4h2qE
Im erste Schritt das Niveau um +2 erhöhen.
um längere Brennerlaufzeiten zu erreichen:
https://www.intec-heizung.de/media/pdf/bc/95/32/Vitotronic-200-KW1-Montage-und-Serviceanleitung.pdf
--> S.67 Zugang zu Kodier Ebene 2
S. 68: Ist Wert von Kodierung 04 prüfen und hier posten
es gibt dann die auf S.81 beschriebenen Optionen.
Codierung 4 gibt es nicht
Ja in Ebene 1 gibt es das nicht.
Bist du wie auf Seite 67 beschrieben in Ebene2 gegangen?
jetzt ja, war auf Codierung 1
Dann ändere das testweise von 0 auf 1.
Dann heizt der Kessel nicht mehr um 4 Grad hoch, sondern um 6 oder etwas mehr, je nach Last.
Damit läuft er länger und bleibt auch länger aus.
Die Temperatur schwankt aber mehr.
Einfach mal für 1-2 Tage testen und die Starts notieren, ob es besser wird.
Ok, danke ich versuche es mal
du kannst mir auch bei. Tipp for das Pfeifen und Rauschen der Pumpe geben oder ?
lasse die Pumpe jetzt auf c1
sobald die Pumpe auf über 10 Watt steigt fangen die Geräusche an
Guten Morgen,
habe von gestern zu heute 84 Starts in 24 Stunden und eine Laufzeit von 13 Stunden
abgelesen, bei 1,1 Neigung und Niveau 2
Pumpe auf autoadapt mit pfeifen und Rauschen
Raumsoll wird im Wohnzimmer bzw. Erdgeschoss erreicht, aber in zwei Zimmern oben nicht über 18,2
Hallo,
dann stelle wieder auf c1.
>>aber in zwei Zimmern oben nicht über 18,2
weisst du ob dort vor einstellbare Ventilunterteile verbaut sind?
https://www.hydraulischer-abgleich.de/systembetrachtung/voreinstellbares-thermostatventil/
Falls du voreinstellbare Thermostatventile hast,die mal im Durchfluss höher stellen.
Die Pumpenleistung möchtest ja wegen der Geräuschbildung nicht anheben.
Nein, sind sie nicht
Ja, habe mit dem Heizungsmonteur telefoniert wegen der Pumpe, er möchte morgen vorbeikommen und evtl die Pumpe tauschen
er sagt, dass Pfeifen und Rauschen bei jeder Einstellung wäre nicht normal
Sagte ich ja auch schon.
Bei der Gelegenheit könntest auch über einen Magnetit Filter nachdenken. Ansonsten wirst an der neuen Pumpe nicht lange Freude haben.
Vielen Dank, werde ihn mal darauf ansprechen ☺️
ansonsten ist es doch mit den Starts besser geworden zu sein
ob ich die noch weiter gesenkt bekomme?
Ist denn die Laufzeit von 13 Stunden akzeptabel?
LG Kelly1
Die Laufzeiten zwischendurch wäre interessanter. Die Gesamtlaufzeit sagt nicht viel aus. Nur, dass eben offenbar 13h am Tag Wärme gebraucht wird.
Ok, bekomme ich das auch irgendwie ausgerechnet ?
Nicht so richtig Weil Gesamtlaufzeit und Starts sagt nur aus,wie lange ein Takt im Durchschnitt dauert.
Wichtiger wäre aber,wenn man pro Takt wüsste,wie lange der Kessel läuft und was er grade macht.
Für eine halbe Stunde würde das schon genügen,denke ich mal.
Zumindest kann man erkennen,ob sie die Wärme in Richtung Räume oder Speicher schickt. Womöglich wird alle Nase lang der Speicher aufgeheizt ?