Speicherladepumpe läuft nicht obwohl Zustand ‚an’ mit Vitocrossal 300

Hallo, ich habe ein ähnliches Problem wie

 hier beschrieben, aber mit einer Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200. 

 

Die Speicherladepumpe wird im Warmwasserbetrieb als ‚an’ angezeigt, läuft aber nie. Im Prüfprogramm und Aktorentest (zB ‚Grundlast’ oder ‚Ausgang intern‘) geht sie an.

Die Pumpe steckt auf Platz 21.

Welche Codierung sollte ich anpassen, so dass die Pumpe richtig angeht? Oder an was kann es sonst liegen? Muss ich die woanders anstecken? Ich habe kein Solarmodul und sowohl mit Anlagenschema 00:4, als auch 00:6 versucht. Das Gerät soll über diese Pumpe einen Schichtspeicher erwärmen. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hab mir selbst geholfen durch ausprobieren - Code 51:2.

Ob das optimal ist weiss ich nicht, aber nun lädt er den Speicher.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo, hat schon jemand eine Idee?

 

Würde mich sonst auch über eine Antwort von @Customer_Care sehr freuen.

Hab mir selbst geholfen durch ausprobieren - Code 51:2.

Ob das optimal ist weiss ich nicht, aber nun lädt er den Speicher.