Die Nachricht, auf die zugegriffen werden soll, wurde permanent gelöscht.
Speicherladepumpe läuft nicht, obwohl in Info Warmwasser Gerätestatus „an“ ist.
zur Info, wenn man die Heizung ausschaltet und wieder anschaltet läuft die Speicherladepumpe für ca. 30 Sekunden.
Wunschtemperatur ist 52°
Kesseltemperatur ist 75°
Warmwassertemperatur ist 40°
Zirkulationspumpe läuft wie gewünscht.
Gibt es evtl. noch einen Parameter der eingestellt werden muss. Z.B. Mindesttemperatur für Warmwasser?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nenn doch erst mal den genauen Typ der Regelung.;-)
Die Pumpe hat während der Meldung "an" auch die ganze Zeit Strom? Oder bleibt sie einfach irgendwann stehen?
Um welche Anlage handelt es sich überhaupt ?
Wird der Speicher auch durch eine Solaranlage erwärmt, falls ja, ist die Nachheizunterdrückung aktiv?