Frage zur Hydraulik Vitocrossal 300 / Vitocell 300-W - thermische Beaufschlagung des Heizkreises während WW-Bereitung In einer Anlage mit Vitocrossal 300 CU3A (13 kW), Vitocell 300 W sowie Heizkörperanlage und kleiner Fußbodenheizung (kein Mischer, variable Heizkreispumpe / Divicon) wird während der Warmwasserbereitung der Heizkreis thermisch mit beaufschlagt. Konkret erwärmen sich während der WW-Bereitung sowohl Heizkreis-Vorlauf als auch Heizkreis-Rücklauf jeweils bis zur Divicon/Heizkreispume, obwohl keine Heizanforderung besteht und die Heizkreispumpe nicht aktiv ist. Laut Hydraulikschema in der Montage- und Serviceanleitung des Vitocell 300-W ist eine Speicherladepumpe im Vorlauf sowie eine federbelastete Rückschlagklappe dargestellt, um eine hydraulische Trennung zwischen Speicherladung und Heizkreis sicherzustellen. Ist es aus Sicht von Viessmann normal, dass während der Warmwasserbereitung Heizkreis-Vorlauf und – Rücklauf thermisch mit einbezogen werden oder deutet dieses Verhalten auf eine unzureichende hydraulische Trennung zwischen Heizkreis und Speicherladung hin? Mich interessiert ausdrücklich die Einschätzung aus Herstellersicht gemäß dem von Viessmann vorgesehenen Hydraulikschema.
... Mehr anzeigen