Hey, hab ein Albauhaus mit 3 etagen und 15 Heizkörpern, teilweise alte Rippenkörper. Ich heiße mit einer Viessmann vitola uniferral et NT-29 Ölheizung. Da die obere Heizungspumpe defekt ist und ausgetauscht werden muss, wollten wir in dem Zuge auch einen Schlammabscheider installieren, da das Wasser teilweise schon ziemlich schwarz war.
Aus diesem Grund wollten fragen, wo der Schlammabschneider am besten hinsoll? Und ob es nichts aus macht, dass der Schlammabschneider einen kleineren Durchmesser als die die Heizungsrohre hat?
Ich habe hier Bilder der Anlage drin.
Dank schon mal.
Am besten unter den Bypass in den Rücklauf und ich denke DN25 sollte reichen.
Falls du über Veränderung nachdenkst...
Deine Befüllung der Heizung ist so nicht mehr zulässig.
Das MAG vom Trinkwasser ist nicht durchströmt und sollte in der Kaltwasserleitung sein.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |