Pumpe läuft nicht.

Hi. Ich habe gestern das erste mal in dieser Saison meine Öl Heizung gestartet.
Vitola comferral + Duomatik.
Der Kessel heizt sofort hoch und scheint zu funktionieren.
Leider scheint die Pumpe nicht anzulaufen. Die ist zear ganz heiß, aber es tut sich nich.
Die Heizkörper bleiben kalt...
Hat jemand ne Idee?
Wie kann man checken ob die Pumpe (Viups-40 Grundfos) noch geht? Bzw. kann man die irgendwie starten?
DANKE!!!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Pumpe müsste oben eine grosse Schlitzschraube haben. Die mal entfernen und mit einem Schraubendreher die innenliegende Welle andrehen. Wenn die Pumpe nur fest war, kann man sie so wieder zum Laufen bewegen.  Es ist allerdings auch möglich, dass eine Wicklung durchgebrannt ist. Dann hilft natürlich nur noch der Austausch.

Beim Lösen der Schraube kann Wasser austreten.  Vorsicht.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Eagle76,

bekommt die Pumpe denn Spannung? Kannst du uns noch die Herstellnummer deiner Duomatik zur Verfügung stellen?

Beste Grüße °be
Versuch mal Folgendes:

Regelung ausschalten, große Schraube in der Mitte der Pumpe raudrehen, die Welle darin mit einem Schraubendreher andrehen (kann etwas schwer gehen) Schraube wieder rein, Regelung wieder einschalten, sollte dann alles gehen.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Die Pumpe müsste oben eine grosse Schlitzschraube haben. Die mal entfernen und mit einem Schraubendreher die innenliegende Welle andrehen. Wenn die Pumpe nur fest war, kann man sie so wieder zum Laufen bewegen.  Es ist allerdings auch möglich, dass eine Wicklung durchgebrannt ist. Dann hilft natürlich nur noch der Austausch.

Beim Lösen der Schraube kann Wasser austreten.  Vorsicht.