Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte Viessmann Vitopend 100, Typ WH14, Gas-Kombiwasserheizer (Erdgas) mit dem Brennersteuergerät LGM27. Ich komme bei der Fehlersuche nicht weiter und hoffe auf eure Erfahrung. Aktueller Zustand Im Display steht dauerhaft A1 (Unterbrechung der internen BUS-Verbindung). Es geht keine Flamme an, weder im Normalbetrieb noch im Schornsteinfeger-Modus. Das Display zeigte unplausible Werte: (Schalter auf Warmwasser und Heizung) 0 °C, (Schalter aus Warmwasser Only) 127 °C. Was ich geprüft habe: Wasserschalter / Reed-Kontakt: Hahn zu = offen, Hahn auf = ca. 0,08 Ω. Auch direkt an der Platine (X13.18/19) gemessen, das Signal kommt an. Kesseltemperatursensor (Stecker 3): ca. 10 kΩ bei Raumtemperatur. Thermoschalter am Wärmetauscher: geschlossen, ca. 0,07 Ω. Parameter S5: steht auf 5. Umschaltventil: Schutzkappe in Normalstellung. KM-Bus (X2): Eine vorhandene Drahtbrücke an 1-2 habe ich entfernt. A1 bleibt trotzdem. X3 (Uhrenthermostat): Brücke 1-2 gesteckt, kein Thermostat angeschlossen. Alle Steckverbindungen an der LGM27 und die 26-polige Flachbandleitung zur Bedieneinheit: abgezogen, kontrolliert und fest wieder aufgesteckt. Platinen: so weit wie möglich geprüft. Eine neue LGM27 und eine neue Bedieneinheit habe ich bestellt und eingesetzt, weiterhin gleicher Fehler.. Unsicher bin ich bei der Pumpe (Grundfos VIUP-40/60). Sie sitzt direkt über der Platine. Ich weiß nicht, ob sie einwandfrei arbeitet. Meine Fragen Kann eine defekte oder undichte Pumpe die BUS-Störung A1 auslösen oder zum Ausfall der Zündung führen? Was kann dazu führen, dass auch im Schornsteinfeger-Modus keine Zündung mehr erfolgt? Was würdet ihr als Nächstes prüfen? Danke für jede Hilfe!