Vitalodens 300, angeblich soll die Platine gewechselt werden weil ein Kontakt nicht richtig fest war.
Fie Heizung ist rtstx6j alt
Hallo Ani1,
kannst du uns im ersten Schritt bitte die Herstellnummer (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Sorry die Störung zeigt Feuerungsautomat E1,...die Anlage ist : Vitoladens300c 7542271501627106
Der Handwerker hat bei der Platine alle Stecker raus und wieder rein und es hat bis gestern noch funktioniert, dann ist sie wieder ausgefallen, und ich weiß nicht mehr weiter,
Sorry für die späte Rückmeldung. Bitte klopf mal auf die Regelung wenn die Störung anliegt. Liegt die Meldung dann weiter an?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Fehlermeldung E1 steht für fehlerhaften Öldruck. Hier kann es durchaus der Motorkondensator sein, welcher seine Kapazität verloren hat.