Kessel Vitola 200
Steuerung: Vitotronic 200 KW2
Der Kessel heizt sich immer auf 75°C auf, eine Reduzierung ist nicht möglich. Schornsteinfegerschalter ist funktionsfähig.
Hallo DNR12,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung.
Heizt deine Anlage ständig auf 75°C oder nur während der Warmwasserbereitung? Während der Warmwasserbereitung ist das normal, um möglichst schnell die eingestellte WW-Temp. zu erreichen, um wieder in den Heizbetrieb zu gehen.
Über die Codieradresse 06 kannst du die Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur einstellen.
Dadurch wird aber auch die Warmwasserbereitung beeinflusst. Das bedeutet, dass deine Warmwasserbereitung womöglich mehr Zeit benötigt, um das Warmwasser auf gewünschte bzw. eingestellte Temperatur aufzuheizen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing