Hallo,
 
Ich habe auch die Interne Erweiterung H1 als Fehlerquelle für "CE" lokalisiert.
Ohne die Platine kommt der Fehler nicht  mehr (Bus abgezogen)
 
Bei mir ziehen die Relais nicht mehr an (beim Relais-Test auch nicht).
Die grüne LED leuchtet bei mir durchgehend. Was signalisiert die?
 
Kann ich sicher sein, dass die Platine defekt ist?
Denn mit 250€ ist das Ersatzteil ja nicht grad günstig.... 
 
Die Paltine hat 220V Versorgungsspannung, Schmelzsicherung ist heile, der PrintTrafo hat am Ausgang 22V (das ist im Leerlauf wohl okay), und die grüne LED leuchtet.
 
Nun frage ich mich auch, ob die Platine mit 100%iger Sicherheit defekt ist ....
 
Hat hier noch jemand Tips?
 
Danke und Gruß,
SVEN
4 ANTWORTEN 4

Hallo SurfSD4,

welche Heizungsanlage hast du denn verbaut? Stell uns zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer zur Verfügung.

Die LED auf der Erweiterung ist eine Betriebsanzeige bzw. zeigt sie nur die Spannungsversorgung an.

Gruß °be

Hallo,

ich habe die Vitoladens 300-C

Nr. 724893680....

Mit der Steuerung Vitotronic 200 KW6

MFG

Vielen Dank für die Herstellnummer.
Wenn die Spannungsversorgung gegeben ist, die Verbindungen ebenfalls in Ordnung sind, dann liegt wohl ein Defekt der Leiterplatte vor.
Zu 100% kann man es natürlich nicht bestätigen, aber ich würde es zu guten 90% vermuten.

Gruß °be

Ja, ich werde wohl den weg gehen müssen, und die H1 ersetzen....