Hallo Leute, ich habe ein sehr komisches Steuerungsproblem mit einer Viessmann Vitoladens 300 – C .... Die Heizung läuft an sich perfekt eingestellt, alle Werte passen, aber auf Brennerstufe eins läuft sie ständig nur kurz an und schaltet wieder ab! Es scheint aber kein Flammenabriss zu sein, da die Heizung nie auf Störung geht... -> KEINE Fehlereinträge im Diagnose-Menü Es scheint so als wenn die Steuerung die Stufe eins einfach nach einigen Sekunden wieder abschaltet. Das passiert immer wieder, bis die Kesseltemperatur auf teilweise nur 30 grad oder weniger runter geht. Dann irgendwann kommt der Punkt wo sie von Stufe eins gleich weiter auf Stufe 2 schaltet und dann den Kessel wieder hoch heizt auf über 60°. D.h. in den Stunden, wo sie nur auf Stufe eins immer wieder kurz an läuft wird natürlich auch der Heizungskreis viel viel kälter so dass man es im Haus stark merkt. Wie gesagt sie läuft (wenn sie läuft) einwandfrei, Brennraum ist RehBraun, Düse ist neu, Zündelektroden sind neu und alle Einstellwerte passen nahezu perfekt. 13% co2, kein Ruß, 0,4% Verlust... In der Codiererebene 2, Adresse 38, ist auch kein Fehler-Eintrag! Dort steht die „0“ drin. Komisch ist auch, dass wenn diese fehlerhafte Regelung auf Brennerstufe eins stattfindet, Dann manchmal auch der Schornsteinfegermodus nicht starten will. Und der sollte ja eigentlich immer funktionieren! Alles in allem sind wir nun mit unserem Heizungsfachbetrieb völlig ratlos und als letzter Gedanke wäre nur der Austausch der Hauptplatine, die ja nicht gerade günstig ist! Was haltet ihr davon? Kennt jemand so ein Problem? Ist das der letzte Weg mit der Platine? Danke und viele Brüße, SVEN