Hallo Burkhard05,
entweder gibt es eine Fehlzirkulation, die Schwerkraftbremse mach Probleme oder die Pumpen werden falsch angesteuert.
Du hast eine Pumpe für die Warmwasserbereitung und eine für den Heizbetrieb. Jetzt stellt sich die Frage, ob beide Pumpen laufen, wenn die Anlage nur auf Warmwasserbetrieb steht.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team